紧急求助:沿海地区埋地电缆用什么保护管?
紧急求助:沿海地区埋地电缆用什么保护管?
最近做了秦皇岛的一个住宅区室外照明工程
施工方提出:所有埋入地下的管材不可选用铁管,这里地表水的水质其实是海水。
看了一些资料,有的说用塑料螺纹管,有的说用PE管,到底那个比较经济合理呢?
有没有沿海地区的朋友能给讲讲那边的常规做法?
那在车行路下面敷设怎么办?我是穿80镀锌钢管,防腐蚀吗?
发布于
2007-09-17 22:09:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
yxjhuy_021
其实就是任者见任\智者见智的事
我在秦皇岛做的外线工程设计上说用p***的管材,结果一查那东西是新材料(合成材料),带撑插口的,一段有4米的\6米的
就是太贵,最后我们就是用的SC钢管,只不过刷了两道防腐,其实你用镀锌的就成,要求镀锌管不能焊接,当然,如果造价要低些,就用硬质塑料管吧.
2007-09-18 17:26:18
来自 PC
评论
举报
yanggongsi
我个人认为最好用PVC管.
2007-09-18 15:12:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
leemyungtaek
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
30
回复
261
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
我在秦皇岛做的外线工程设计上说用p***的管材,结果一查那东西是新材料(合成材料),带撑插口的,一段有4米的\6米的
就是太贵,最后我们就是用的SC钢管,只不过刷了两道防腐,其实你用镀锌的就成,要求镀锌管不能焊接,当然,如果造价要低些,就用硬质塑料管吧.