首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:
1、总信息
总信息.jpg
2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)
地下室信息.jpg
3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
结构内力、配筋计算.jpg
4、计算之后SATWE的结构设计信息(WMASS.out)输出了这样的信息:
WMASS.jpg
规范条文如下:
抗规6.1.14.jpg
现在问题就来了,我该如何进行判断呢?我对抗规6.1.14的理解是看Floor No.2里面的ratx,raty这两个值,是不是说ratx,raty这两个值都得小于0.5才说明地下室顶板能作为嵌固端?我这个项目中Floor NO.2 Ratx = 0.5397 Raty = 0.8344,均大于0.5,是不是意味着地下室顶板不能作为嵌固端呢?

总信息.jpg


地下室信息.jpg


结构内力、配筋计算.jpg


WMASS.jpg


抗规6.1.14.jpg

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • 兵哥哥bb
    兵哥哥bb 沙发
    是啊东西挺好的。。。。。。。。。。。。。。
    2016-09-17 18:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • jst20100705
    jst20100705 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-03-30 15:39:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 地下室顶板原有覆土800mm,局部增加树池,树池高度为1500mm(屋顶种植最小厚度要求规范)按照方正排列,取面积2000m2,覆土800mm顶板主梁是否包络住增加树池后的内力,进行内力对比,结果如下
  • 运用PKPM软件进行无梁楼盖
    无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。
  • 结构设计固端确定及PKPM 软件
    高层建筑结构嵌固端位置的确定对计算结果的真实性和准确性有很大影响,正确选取结构嵌固端,不仅影响结构诸如位移角、基底剪力、刚重比等结构整体指标,并对结构诸如位移比、刚度比、剪重比等楼层局部指标及构件内力
  • 地下室地下一层楼板固端影响分析
    上海真如城市副中心项目 5,6 号楼位于项目的 A5 地块北侧,设两层地下室并与 A5 地块地下室整体相连。地下室为地下三层,2 栋塔楼为地下二层(5#楼地下一层与一层之间有夹层),地上 32层。地下
  • 运用PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计
    @摘 要A无梁楼盖结构的整体计算可通过 软件中的 软件或 软件进行 文章介绍了两个软 件对无梁楼盖在三维计算中的建模处理
  • 固部位和地下室顶板
    嵌固部位,就是预期塑性铰出现的部位。从理论上讲,结构下部的嵌固部位应能限制结构上部构件在水平方向的“平动位移”和“转动位移”,并将上部结构的剪力全部传递给下部结构。因此
  • 地下室顶板排水详图

    地下室顶板排水详图

  • 地下室顶板加固方案
    因现场场地狭小,为保证主塔楼施工阶段混凝土泵车、重型吊车、钢构件运输车、土建材料堆场、钢结构临时加工及堆放场地必须借助地库首层顶板作为施工道路及堆场。根据要求并结合现场实际情况,在不影响建筑使用功能的
  • 地下室顶板混凝土施工
    一、工程概况: 地下室顶板(6A-6G段)非人防板厚150cm,人防板厚150cm,混凝土合计210立方米.
  • 运用PKPM对无梁楼盖进行计算
    本文介绍了对于无聊楼盖计算计算分析的常用几种计算方法和注意事项
  • 高层结构固端分析与探讨
    高层结构嵌固端分析与探讨
  • 关于地下室顶板作为固端的探讨
    本文主要讨论了建筑的地下室作为建筑上部结构的嵌固端的条件及技术措施,和与嵌固端相关的技术问题。
  • 地下室车库顶板排水的方式
    本文相近介绍了车库顶板和屋顶花园的排水方式和方法,供大家交流学习。
  • 地下室顶板加固施工图
    地下室顶板加固施工图包括一层结构局部改造平面布置图、梁增大截面大样示意图、植筋端部机械锚固大样、新加板与原杦构件连接大样示意图等。
  • 为什么地下室顶板一到冬天就漏水
    上海固蓝建筑防水工程有限公司根据十三年补漏堵漏经验(成立于2010年)分析:为什么地下室顶板一到冬天就漏水?
  • 游泳馆地下室顶板
    本资料为游泳馆地下室顶板图,包含地下室顶板结构平面图、地下室顶板梁平法施图、-2.800标高梁平法施工图(一)、-2.800标高结构平面图(二),欢迎下载!
  • PKPM之高层建筑地下室顶板作为固端的探讨
    有地下室的高层建筑在进行结构分析计算之前必须首先确定地下室顶板是否作为结构嵌固端,正确选取其结构嵌固端,是高层建筑结构计算模式中的一个重要假定,它不仅关系到结构中某些构件内力分配的准确性,而且还影响结
  • 地下室计算-小软件-很实用
    地下室浮力计算 承台计算 受剪,冲切验算 人防门框墙计算. 很实用的小软件

阅读下一篇

请问一个问题,三层地下室,地下室顶板做为嵌固端,

请问一个问题,三层地下室,地下室顶板做为嵌固端,负一层剪力墙的暗柱和墙身配筋,要比一层的大1.1倍吗?感谢大神不吝解答

回帖成功

经验值 +10