土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 如何运用PKPM软件对地下室顶板是否能作为嵌固端进行判断?

如何运用PKPM软件对地下室顶板是否能作为嵌固端进行判断?

发布于:2013-10-05 13:02:05 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:
1、总信息
总信息.jpg
2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)
地下室信息.jpg
3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
结构内力、配筋计算.jpg
4、计算之后SATWE的结构设计信息(WMASS.out)输出了这样的信息:
WMASS.jpg
规范条文如下:
抗规6.1.14.jpg
现在问题就来了,我该如何进行判断呢?我对抗规6.1.14的理解是看Floor No.2里面的ratx,raty这两个值,是不是说ratx,raty这两个值都得小于0.5才说明地下室顶板能作为嵌固端?我这个项目中Floor NO.2 Ratx = 0.5397 Raty = 0.8344,均大于0.5,是不是意味着地下室顶板不能作为嵌固端呢?

总信息.jpg


地下室信息.jpg


结构内力、配筋计算.jpg


WMASS.jpg


抗规6.1.14.jpg

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • 兵哥哥bb
    兵哥哥bb 沙发
    是啊东西挺好的。。。。。。。。。。。。。。
    2016-09-17 18:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • jst20100705
    jst20100705 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-03-30 15:39:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问一个问题,三层地下室,地下室顶板做为嵌固端,

请问一个问题,三层地下室,地下室顶板做为嵌固端,负一层剪力墙的暗柱和墙身配筋,要比一层的大1.1倍吗?感谢大神不吝解答

回帖成功

经验值 +10