2. 假如主变压器容量为63MVAUd%=16,空载电流为1%。请计算确定全站在10kV侧需要补偿的最大容性无功容量应为下列哪项数值?
A8966kvar B16500kvar
C34432kvar D37800kvar
该题目计算变压器所需的容性补偿容量时,按照2台主变计算对吗?考虑负荷率,全部总共55MW负荷,可按一台主变计算又没有答案。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tianpeizhang
    tianpeizhang 沙发
    根据题干提示,终端变电站,应按一次手册476页的公式计算,选c,问题是全部负荷仅55/0.96=57.3MVA,选用两台63MVA的变压器也太奢侈了吧,光容量电费也够企业承受的了。全部负荷57.3MVA,也不能认为是最大负荷吧,而且这样选择电容器未考虑企业用电负荷的发展,似乎不妥,此题不够严谨。
    2013-10-09 22:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • kingwin2004
    kingwin2004 板凳
    fashubiandian02 发表于 2013-10-9 09:38 2014可以一起考,发输变电专业群 322108535,我们在一起,共勉加我楼主,2014年一起
    2013-10-09 19:38:09

    回复 举报
    赞同0