土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位资深大师

请教各位资深大师

发布于:2013-10-05 01:05:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人是新手,请教各位大师昨天跟同事去搞3P的小冷库温度打到—18度的。为什么到了—10度的是时候低压压力是0.06个MPA高压是1.4个MPA呢温度和压力的变化有什么必然的联系呢?请各位大师不吝赐教!谢谢。











——

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qzy936784741
    qzy936784741 沙发
    荣昌制冷 发表于 2013-10-6 08:52 用的什么制冷剂也不说。以R22为例吧。库温-10度,此时的蒸发温度应该是-15~-18度左右,对应的压力约为:2 …就是R22的,本人要找的就是这个答案谢谢大师受教了:handshake。
    2013-10-07 00:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • qzy936784741
    qzy936784741 板凳
    sz26088761 发表于 2013-10-5 22:44 楼主提的问题没有说是那种制冷剂,要知道同等的饱和压力下不同的工质其对应温度是不一样啊!你好是R22的
    2013-10-07 00:02:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多