土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑消防中水箱设置和消火栓口静压问题

多层建筑消防中水箱设置和消火栓口静压问题

发布于:2007-09-17 21:39:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟是个刚毕业工作时间不久的新手,在此求教各位,谢谢!!

多层建筑中,水箱设置,水压等若干问题一直捆绕着我,

,  在实际设计工作当中,很多时候多层建筑屋顶水箱到最不利点的高差不够,这样不能保证最不利点处消火栓栓口的静水压力,尤其是不能保证所要求的充实水柱长度,因此就不能保证同时2点到达任何一点;有时候,实际情况是:室外的压力不能保证最不利(最高位置)消火栓栓口的压力要求,水量有,

   而且,当这种情况出现在单栋多层建筑时,最高处位置动不了,建筑不能再台高,那么重力自流是不可能实现水压要求;那么,能不能用相关增压设备呢??有个问题,因为单栋多层建筑它不可能去设置消防水池和水泵,那么,是不是意味着只能在屋顶水箱处设置增压设备呢??但是,现在的增压设备一般都用气压罐增压,而气压罐一般与消防专用水泵,水箱搭配,建筑给水排水手册上表示,气压罐只保证30S的压力,那就是说在火灾30S时间内有增压力保证水压(与水泵水箱系统中,30S后启动消防泵来解决后来水压水量),那么,在没有专用消防泵的时候怎么办呢??

曾问过一位前辈,他的说发是,多层建筑屋顶水箱只要求扑灭初期火灾,<建规>2006,8.4.4规定,只要将水箱位于建筑最高为即可,只要屋顶水箱有水流出即可,加压只跟消防泵,屋顶水箱这种系统搭配.
没错,<建规>2006是规定:重力自流的消防水箱应设置在建筑物最高部位.
但是,翻开条纹说明,就有要求:消防水箱应净量采用重力自流,并设置在建筑物最高位置,且要求能满足最不利点消火栓栓口的静压力要求.,这就不怎么好办了!!或只说还有其他的增压方式呢??

还有,多层建筑自动喷淋系统,也遇到这个问题时,屋顶上面设有水箱,下面不设置水池水泵,水箱位置高度又不能满足最不点工作要求,
是不是说,就象那位前辈所说,多层建筑室内消防只要求扑灭初期火灾,就只用在建筑物最高位置设置水箱,不管压力达不达到工作要求,只要出水就行呢???如果是这样,那么,什么水柱要求,2股同时到达一点不都是白说了嘛,况且,以为,初期压力不是更要高要求高嘛,因为初期灭火比如何时候灭火都来得重要啊,,,

小弟迷惑,请各帮帮忙..谢谢!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • bagualu123
    bagualu123 沙发
    谢谢各位,...非常感谢.....
    2007-11-21 17:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • a9804
    a9804 板凳
    多层建筑,在"建规"上没有规范要求最不利点处消火栓栓口的静水压力是多少才合格,只有高层建筑,高规范才规定有静压值:不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    高度小100m的高层建筑不应小于10m;高度超过100m的高层建筑不应小于13m。甲、乙类厂房、层数超过 6 层的公共建筑和层数超过 4 层的厂 房(仓库),不应小于 10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于 25000m3 的商店、体育馆、 影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于 13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    多层建筑只规定最不利点消火栓充实水柱不能小于7m,这充实水柱是为市政水压供给,如果市政水压不足够,只能增压,加水泵或稳压系统,一般多层建筑,直接利用市政水压,最不利点消火栓充实水柱没有问题。
    2007-09-21 09:47:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水炮的资料

请问 谁做过关于消防水炮方面的资料啊1!

回帖成功

经验值 +10