土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv计量柜中 pt爆裂

10kv计量柜中 pt爆裂

发布于:2013-10-04 14:12:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先发现低压侧电压异常,高压侧三相指示灯全亮,先分了电容柜开关,然后各低压柜开关,然后分电压总开关。然后停变压器,这时发现高压侧A相缺相。进一步检查发现高压电杆上的刀闸烧毁(看门狗前端)。等修完刀闸后,送电(此时配电室高压侧进线开关未断即201, 211已断开)后,看门狗跳闸。此时发现计量柜中2只PT中的一只爆裂,请高手指点是什么愿意造成的,是因为201未分闸吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lhyaohero
    lhyaohero 沙发
    自己画图传上来 这么说 没人能回答你的 其实 只要你把图能画出来 估计也就不用来这里问了 因为你已经搞明白了
    2013-10-08 13:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • jasonlee518
    jasonlee518 板凳
    对,来图纸
    2013-10-06 18:31:06