土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 同一防火分区采用不同排烟方式是否可行
如题。一个防火分区,根据建筑布局很自然划分为2个防烟分区,其中一个防烟分区1面有窗,可用自然,另一个防烟分区无外窗,需考虑机械。请教大家,一个防火分区中2个防烟分区用不同排烟方式是否可行。
注意,上海规程是指同一防烟分区不能采用不同排烟方式,此处为同一防火分区。

全部回答(4 )

  • wgj1207

    楼主说了,一个防烟分区有窗,另外一个没有,应该就不会是同一房间了.应该是可以采用不同排烟方式的.
    2007-10-29 17:38:29 来自 PC 评论 举报
  • flyinlet@co163
    ls的能给出理由吗?好象防火规范上没有明确说不可以。
    2007-10-25 10:33:25 来自 PC 评论 举报