土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
为什么滑模施工的墙体结构的伸缩缝间距宜减小?
为什么滑模施工的墙体结构的伸缩缝间距宜减小?
《混规2010》8.1.2条规定(P101):
滑模类工艺施工的各类墙体结构的伸缩缝间距宜减小,为什么?
能不能从概念上解释一下?谢谢。
发布于
2013-09-30 20:11:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
马兰花
应该是为了滑模提升架结构布置。
2016-02-12 09:41:12
来自 PC
评论
举报
布丁鱼
由于剪力墙等墙体整体性强,温度约束应力较大,因此应适当加严控制,大体量混凝土一起浇筑,水化热大也是一方面原因