本人觉得,在许多EPS的宣传资料上,都有意识的放大了发电机的选择容量。

当采用EPS时,可以按1:1(负载功率:电源容量)选择,即可选200KW的EPS,
而采用发电机时,却要求按1:1.3—1.5(负载功率:电源容量)选择,即必须选260—300KW的发电机。

特请问各位,发电机究竟按几倍的负载容量选择?

以下是负载容量组成
75KW 喷淋泵1台(变频启动)
22KW消火栓泵1台(60%自偶启动)
7.5KW稳压泵1台(全压启动)
其余45KW(2KW小电机、应急灯、及其它消防设备)

以上负载总功率约为150KW,最大启动尖峰功率约为200KW。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lmoony8
    lmoony8 沙发
    由上可知发电机容量可按1.2倍选择.考虑到安全系数,故选择为1.3--1.5倍.
    2007-10-21 17:10:21

    回复 举报
    赞同0
  • daiweihuahua
    daiweihuahua 板凳
    1.5选
    2007-09-29 21:10:29

    回复 举报