ggzhangyizhang
沙发
出于EMC考虑也有
2013-10-29 21:28:29
赞同0
-
tianpeizhang
板凳
TT系统独立接地是指与电源系统的独立,否则就变成了TN系统。而采用TN系统,要求做等电位连接,以保证电气安全。TT系统接地应采用同一个故障保护电器保护的外露可导电部分共用接地,而不宜分别接地(GB50054-2011中5.2.14条有误),并应按照5.2.15条校验,保证在无等电位连接的情况下安全用电。