土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
断路器
\
配电箱进线截面大小应该是由上级开关确定的吗?
配电箱进线截面大小应该是由上级开关确定的吗?
进线规格是上级开关确定的吗
发布于
2013-09-30 10:48:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zhangyilei06
上级开关:):):)
2014-03-15 14:55:15
来自 PC
评论
举报
tdming
上级开关保护整定值由下级负荷决定,导体载流量则由上级断路器长延时脱扣器整定值确定。
2013-10-17 15:43:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhangyilei06
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
159
粉丝
3
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )