根据自己做过的几个供热方案设计,查阅了一些资料,将自己的心得和大家分享下,希望大家多提提意见,小女谢谢了


按照供暖室外设计温度计算的热指标称为最大小时热指标,在实际工程中常常应用“平均热指标”的概念。所谓“平均热指标”就是最大小时热指标乘平均负荷系数,平均负荷系数一般用下式计算;
ф = tn-tp/tn-tw
式中ф -----平均负荷系数;
tn-----供暖室内计算温度,℃;
tw-----供暖室外计算温度,℃;
tp-----冬季供暖期平均温度,℃;
故平均面积热指标可以表示为;
Qfp = ф Fqf, W/㎡;
式中 Qfp -----单位面积平均热指标, W/㎡;
qf------建筑物单位面积热指标, W/㎡;
F------建筑物的建筑面积,㎡;
全年供暖小时数乘以平均负荷系数为供暖热负荷最大利用小时数,也就是说在供暖季节只要保证最大利用小时数所需要的热负荷,则大部分时间内各热用户供暖都能满足设计要求。少数时间用户满足供暖设计要求,必须增加负荷,该负荷为高峰负荷,该负荷供应小时数为高峰负荷小时数。可以用下式求得;
ng = n-nф = n(1-ф)
式中 ng-----高峰负荷小时数,h;
n-----全年供暖小时数,h;
nф ----- 热负荷最大利用小时数 , h ;
采暖热负荷是进行采暖系统设计和指导供热运行的基础数据,因此对实际热负荷的计算和分析具有非常重要的实际意义,不但可以比较设计方案的合理与否,而且还能为节能降耗和供热企业提高经济效益起到十分重要的启示作用。故此,必须予以高度重视。现以兰州市的冬季采暖热负荷为例做一些具体的分析和比较,归纳一些热负荷随气象温度变化的规律。
例如;兰州市的室外采暖设计温度tw为-11℃,室内采暖设计温度tn为+18℃,采暖的起止温度t最小为+5℃,采暖期天数为136天,采暖期的室外平均温度tpj为-2.9℃,原有非节能建筑的采暖热指标为75W/㎡。则计算分析如下;
1.采暖期最大单位热负荷为 Q最大(-22℃)=F*q=1*75=75 W/㎡
2.采暖期平均单位热负荷为
Q平均(-2.9℃)= F*q(tn-tpj/tn-tw)
=1*75(18+2.9/18+11)
=54.05 W/㎡
3.采暖期最小单位热负荷为
Q最小(+5℃)= F*q(tn-t最小/tn-tw)
=1*75(18-5/18+11)
=33.62W/㎡
4.相互的比值关系;
Q最小(+5℃)/ Q最大(-22℃)=33.62/75=0.4483
Q平均(-2.9℃)/ Q最大(-22℃)=54.05/75=0.721
5.每变化1℃,耗热量的增减比例;如-12℃时的单位热指标为
Q(-12℃)= F*q(tn-t(-12℃)/tn-tw)
=1*75(18+12/18+22)
=77.58W/㎡
温度每变化1℃,耗热量的变化量
B=(77.58-75)/75=0.0345≈3.45%
6.结论;由以上计算分析得出;
(1)整个采暖期的单位面积平均热负荷是采暖热指标的0.721倍
(2)整个采暖期的单位面积最小热负荷只是采暖热指标的0.4483倍
(3)温度每变化1℃,耗热量的变化量约为3.45%

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hzbd
    hzbd 沙发
    wwodemingzi2013 发表于 2013-9-30 11:08 谢楼主分享~~不错,最小热负荷似乎没什么意义
    2013-10-03 23:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • wwodemingzi2013
    谢楼主分享~~
    2013-09-30 11:08:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海三洋洗衣机售后维修防止甩干桶炸裂

上海三洋洗衣机售后维修防止甩干桶炸裂上海三洋洗衣机售后服务中心、上海是统一报修电话、4008120262上海三洋牌洗衣机售后服务中心从售前产品咨询、解答,到售中产品推荐、安装建议、预约,再至售后产品安装、机器调试、机器维护、使用指导......环环相扣、全程接力上海三洋牌洗衣机售后服务中心是本市一家由三洋牌厂家特约的专业维修洗衣机服务商,中心成立于1998年,自成立以来紧紧围绕"专业化"的服务

回帖成功

经验值 +10