土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 梁筋上部钢筋有两排,上排四根,下排两根,请问上下排的间距怎么规定
伸入端支座的梁钢筋锚固长度按照规范受拉抗震锚固长度算,有请问端支座附近的梁上部钢筋算受拉还是受压,为什么?

IMG_20130929_182533.jpg

全部回答(7 )

  • wjpyxh
    目前由于箍筋弯钩的影响,往往二排筋的位置很难按设计位置保证,如何解决。
    2016-11-28 15:19:28 来自 PC 评论 举报
  • miaotian001
    上层钢筋和第二层钢筋的净距25~35mm,可是施工时由于主筋和箍筋135度弯勾的影响,难以保证这个尺寸,往往偏大。
    施工时应尽量向这个尺寸靠近。
    设计是否应调增第二层筋的面积。
    2013-09-29 22:44:29 来自 PC 评论 举报