发布于:2013-09-29 18:00:29
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
1拆除导线顺序;先拆除中相导线,在拆除两边相导线。
2做好拆除中相导线的准备。工作人员应先把中相引流线松开,安装挂钩滑轮,承力绳扣,挂好紧线器,将起线绳一端捆在导线上,并穿过挂钩滑轮,起线绳另一端由地面人员固定,做好导线落地前准备。
3导线落地前,先用导线夹头夹住导线,并与导线夹头连接,开始收紧线器。收到发现导线与金具、绝缘子连接松动时,停止收紧线器,开始拆除导线。
4拆除导线时,地面人员配合杆上人员收紧线绳,杆上人员迅速拆下紧线器,然后向地面人员发出指令,使其让导线缓慢降落。
5松开中相导线时,杆上两人应同时进行工作,同时松开中相两侧导线。
6把拆下的两侧中相导线用地锚和紧线器固定。
7做好拆除耐张杆一边相导线的准备。工作人员先把该相的引流线松开,安装朝天滑轮,将起线绳一端拴在导线上,并穿好朝天滑轮,起线绳另一端由地面人员固定,做好导线落地前准备。
8导线落地前,先用导线夹头夹住导线,并与导线夹头连接,开始收紧线器。收到发现导线与金具、绝缘子连接松动时,停止收紧线器。开始拆除导线。
9这时地面人员配合杆上人员收紧线绳,杆上人员迅速拆下紧线器,然后向地面人员发出指令,使其让导线缓慢降落。杆上两人应同时进行工作,同时松开这一相的两侧导线。
10拆除剩下一边导线。工作方法同拆除一边相导线一致。
11导线全部拆除后,工作人员把所用工具全部卸下,传下杆。
长沙艾克松电力设备安装有限公司:我们是专业承接电力设备安装,变压器安装,箱变安装,临时用电,永久用电,杆线迁移等。公司秉承“勤奋 诚信 和谐 创新”的企业精神,践行“有品质才有市场,有改善才有进步”的质量意识,围绕“做专做大做强”的战略发展规划,为新老客户提供优质、满意的工程服务。免费咨询电话400-004-5568,我们真诚期待您的咨询!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报