本帖最后由 猫头鹰 于 2017-6-14 15:51 编辑

真是无巧不成书,平法图集03G101-1第63页中,梁高hw超过450要求超加腰筋,我们正在施工的工程中,梁高为650,板厚为200,梁hw正好为450,监理单位要求增加腰筋,但是设计单位说在设计规范中此时hw等同ho,要减去钢筋的保护层及下筋钢筋直径的一半,这样就不足450,可以不加,增加了也是浪费。

但监理单位仍以平法图集中要求必须加,否则不给验收,大家讨论一下,是不是必须加,另外,监理单位是不是太较真了,在一个工程上,技术方面是不是应该以设计为马首的?

其实说到底设计和监理单位都是没错的,只是所依据的标准上存在矛盾,一个是设计标准,一个是施工图集,设计标准针对的主要是专业技太人员,施工图集针对的人的技术要求条件不是很高,为保证满足设计要求,施工图集在要求上要严格一些,这些都是可以理解的。

但是既然设计人员都说过不对结构没影响,加上去也是浪费,但监理单位仍要求增加,是不是有些太较真了,各位帮我评评呢! 23楼回复基本上可行。




全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • xu1823130974
    xu1823130974 沙发
    你们监理蛮认真的嘛
    2014-01-21 18:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • lhy0108
    lhy0108 板凳
    这个社会上有不吃拿卡要的监理单有不偷工减料的施工方单位???
    2014-01-21 12:12:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构设计是不是太保守,太浪费了!

现在的设计从结构角度来说是不是太保守了,我所在的工地有两个三层的公建,听设计人员说是按高层进行校核的,我想这样就给业主浪费了好钱,我有个朋友是搞设计的,跟他谈话时他说,夸张点说现在的设计即使是钢筋减去1/3楼也不会盖倒了。 就拿我工地的来说,到了顶层的时候(主体结构三层)梁还是700高的,这样是不是真的有些浪费了? 大家说说现在的设计是不是很保守,由此带来了很多问题,由其是资金的问题!