土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中,节点域配筋不满足怎么调整

框架结构中,节点域配筋不满足怎么调整

发布于:2013-09-29 12:41:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构中,节点域配筋不满足(SATWE超配筋信息中显示节点域抗剪超限)怎么调整?
框架结构中,节点域配筋不满足,你可以试着减小柱截面或是加大梁的截面,加大梁宽,使梁宽大于等于该侧柱宽的一半。详见抗规2010附录D.1.2~3(P198页)。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • pingju229
    pingju229 沙发
    到底该怎么解决呢,我是8度(0.2)就是节点域过不了
    2013-10-30 17:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • ghiedjhfegadg
    ghiedjhfegadg 板凳
    没有信念,就没有一切!
    Не будь убеждений, не было бы и всего остального.
    2013-10-08 21:13:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2104 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《抗震规范》2010第67页6.4.5条,“受弯承载力”的问题?

《抗震规范》2010第67页6.4.5条,“构造边缘构件的配筋除应满足受弯承载力外,并宜符合表……的规定”。问:剪力墙的构造边缘构件受弯吗?弯矩如何计算?从概念的角度去分析,问什么受弯?先谢谢。