土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 耐老化轻结构型钢制桥架的安全技术问题

耐老化轻结构型钢制桥架的安全技术问题

发布于:2013-09-29 11:18:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
耐老化轻结构型钢制桥架的安全技术问题有以下几个要点:
1 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于 0.6m。
2 耐老化轻结构型钢制桥架水平敷设时,支承跨距一般为 1.53m,垂直敷设时,固定点间距不大于 2m。桥架弯曲 半径不小于 300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处 300600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于 300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端 500mm 内设支撑。
3)电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。
4)垫缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
5)直线段钢制电缆桥架超过 30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜 采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
6)耐老化轻结构型钢制桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐 隔热措施。
7)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。
8)室内电缆托盘、梯架 不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、 竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。
9)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于 40﹪,控制电缆不应大于 50﹪。
10)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fulishuangfeng
    :):):)谢休息休息本命年
    2013-09-29 20:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    好资料,学习下
    2013-09-29 14:11:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB+STATCOM动态无功补偿技术

ABB+STATCOM技术,动态无功补偿技术

回帖成功

经验值 +10