土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教3150kVA 35kV/0.4kV的主变如何配保护
请教3150kVA 35kV/0.4kV的主变如何配保护,主变至高压侧断路器有400m,主控室距主变也是400m,这个主变保护该如何配啊?

全部回答(2 )

  • cai2561
    400m是没问题的,我以前去一个制药厂看过,他们的二次线扯了有500米,也是主变的控制线,和你的一样,出线柜直接配变压器保护,鉴于操作距离比较远,建议变压器高压侧装上隔离开关、带电显示器、断路器(高压侧)位置指示
    2013-09-30 11:17:30 来自 PC 评论 举报
  • cioric
    怎么没人啊
    2013-09-29 16:16:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。