阅读下一篇
水泵房柜子、母排、电缆和断路器的选型本帖最后由 如天果晴 于 2013-10-8 14:50 编辑 小弟现有一改造项目,共有负荷:循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备),110kW水泵配软启动器做软启动; 凉水塔风机5台 每台功率11KW 直接启动。 原本考虑每台负荷直接从 配电室引线进行 供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,(因为配电室中,高压回路只有一路进线,高低压虽然都是单母线分段 ,我觉得没有实际意义,所以水泵房我打算采用单回路进线 )从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷110*2+5*15=295KW 这是正常长期使用的负荷,还有3个电磁阀(功率不大)没算上,循环水泵110KW 电流210A ,风机11KW 电流22A 这样电流就有530A了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳