土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二级负荷供电问题

二级负荷供电问题

发布于:2013-09-29 10:40:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 zcskiller 于 2013-9-29 10:42 编辑

配电室为双进线,设母联,单母线分段运行,现场的轴流风机及事故风机均为二级负荷,可不可以在现场设置动力配电箱(箱内不设双电源)供电?
多一级供电的情况下,是不是负荷等级就会从二级变成三级了?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵房柜子、母排、电缆和断路器的选型

本帖最后由 如天果晴 于 2013-10-8 14:50 编辑 小弟现有一改造项目,共有负荷:循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备),110kW水泵配软启动器做软启动; 凉水塔风机5台 每台功率11KW 直接启动。 原本考虑每台负荷直接从 配电室引线进行 供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,(因为配电室中,高压回路只有一路进线,高低压虽然都是单母线分段 ,我觉得没有实际意义,所以水泵房我打算采用单回路进线 )从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷110*2+5*15=295KW 这是正常长期使用的负荷,还有3个电磁阀(功率不大)没算上,循环水泵110KW 电流210A ,风机11KW 电流22A 这样电流就有530A了

回帖成功

经验值 +10