土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新手求助,甲类厂房消防是否上自动喷淋?

新手求助,甲类厂房消防是否上自动喷淋?

发布于:2013-09-29 09:05:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
生物科技有限公司的厂房,建筑占地面积为2232.8平方米,建筑面积为6781.86平方米,建筑层数:三层,建筑檐口总高度为12.650M。耐火等级为一级,共3个防火分区,第一防火分区面积1965.36平方米;第二与第三防火分区面积均为2408.25 平方米;火灾危险性类别为 甲类。我除了按规范设置室内,室外消火栓系统,灭火器以为要不要设置自动喷淋系统的啊?求高手指导!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fansw0929
    fansw0929 沙发
    要做的,可参照规范“占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房”
    2013-10-05 20:43:05

    回复 举报
    赞同0
  • 嘿嘿
    嘿嘿 板凳
    甲类的就做吧。面积不小了。
    2013-10-02 16:11:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。