0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
供电局安装的电表有一相无显示,请前辈指教!各位前辈,我单位新建,我前天看了下供电局安装的计量装置,是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh,这应当是总共用的电量。 但是我在下面显示的各相用电量中却发现B相没有显示:A/正向/有功/电量--17.74KWh,B/正向/有功/电量/--0KWh,C/正向/有功/电量/--24.89KWh。我将A相的17.74+C24.89=组合/有功/总/电量中显示的42.63。而且A/电流是0.354A,B电流是0A,C电流是0.335。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板第一行:额定值500A 二次5A 容量3.75VA
第二行:一次绕组1匝,测量精度为0.5级(误差0.5%)
第三行:二次5A电流的频率 50HZ或60HZ 绝缘等级660V
回复 举报
回复 举报