这是连接着三相电度表每一相的电流互感器的铭牌,第一行:primary 500A 5/3.75VA
第二行:conductor through 1T class 0.5
第三行:secondary 5A 50/60 Hz 660V
这就是铭牌的全部,我觉得这电流互感器的变比为100,电度表的倍数也是为100,最后电度表的度数应该为度数剩以100,不知道正不正确呢。貌似是个很弱的问题,该不会被鄙视吧。。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人也不懂E文,但有些倒能理解一点:

    第一行:额定值500A 二次5A 容量3.75VA
    第二行:一次绕组1匝,测量精度为0.5级(误差0.5%)
    第三行:二次5A电流的频率 50HZ或60HZ 绝缘等级660V
    2013-09-29 07:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • a397095048
    a397095048 板凳
    哎,大家都懒得理我这问题迈
    2013-09-29 06:51:29