土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表的电流互感器铭牌的问题,求教

电度表的电流互感器铭牌的问题,求教

发布于:2013-09-29 01:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是连接着三相电度表每一相的电流互感器的铭牌,第一行:primary 500A 5/3.75VA
第二行:conductor through 1T class 0.5
第三行:secondary 5A 50/60 Hz 660V
这就是铭牌的全部,我觉得这电流互感器的变比为100,电度表的倍数也是为100,最后电度表的度数应该为度数剩以100,不知道正不正确呢。貌似是个很弱的问题,该不会被鄙视吧。。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人也不懂E文,但有些倒能理解一点:

    第一行:额定值500A 二次5A 容量3.75VA
    第二行:一次绕组1匝,测量精度为0.5级(误差0.5%)
    第三行:二次5A电流的频率 50HZ或60HZ 绝缘等级660V
    2013-09-29 07:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • a397095048
    a397095048 板凳
    哎,大家都懒得理我这问题迈
    2013-09-29 06:51:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供电局安装的电表有一相无显示,请前辈指教!

各位前辈,我单位新建,我前天看了下供电局安装的计量装置,是长沙威胜的DSZ331三相三线智能电能表。我看它的循环显示中组合/有功/总/电量/--42.63KWh,这应当是总共用的电量。 但是我在下面显示的各相用电量中却发现B相没有显示:A/正向/有功/电量--17.74KWh,B/正向/有功/电量/--0KWh,C/正向/有功/电量/--24.89KWh。我将A相的17.74+C24.89=组合/有功/总/电量中显示的42.63。而且A/电流是0.354A,B电流是0A,C电流是0.335。

回帖成功

经验值 +10