2013注册考试建水特点分析2013年注册给排水考试已经过去一段时间了,大家普遍反映今年的题目又偏又难,在大放水的2012年之后,题目增加难度卡通过率是必然的。今年的建水题目想做好不容易,知识题在继续文字游戏的同时增加了一些工程实际的东西,案例题计算量不大,难度不小,有以下几个特点: 一是与工程实际紧密联系,可以说是联系最紧密的一年,有些题目没有丰富的设计和实践经验,或者说搞设计的平时不注意总结积累,想做对很难。案例题有5道分析判断或看图找错题,除了上午第24题排水系统看图找错稍容易,其余4题(案例上午19题消防、案例上午20题灭火器、案例下午20题水喷雾、案例下午25题同层排水)难度超过了以往的分析判断题。就拿案例下午25题同层排水来说,没有一定的设计经验,很难想象和分析出第3层住宅卫生间不单排是合理可行的,因为是同层排水,降板净高0.45m,最低(三层)排水横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离取0.75m,距楼板底取0.35m,立管管底距吊顶距离为1.5-0.35-0.75=0.4m,最远端立管的横支管加汇合横干管的总长度小于45m,若按塑料排水横管的通用坡度(或铸铁管最小坡度)敷设,坡降约为40X0.007+5X0.012=0.34m<0.4m,吊顶内空间满足管道敷设要求,因此第3层卫生间可以不单排。