我是做弱电,最近作了一机房,验收时专家提出N线二次接地的问题,想请各位大侠帮忙解释一下,
1.什么是N线二次接地
2.计算机机房用做N线二次接地吗,规范好象没提

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    低压系统的N线是220V的工作线,为了保证L线对地电压不超过220V,就要求N线对地电位尽量接近0。
    一般要求,用户侧配电箱离变压器的中性点(工作)接地50米以上时,在用户配电箱处做重复接地,强电系统的PE线路可共用这个接地装置,要求接地电阻小于4Ω。如果是弱电系统,尽量不要共用重复接地装置,弱电用的PE线路最好单独做,要求接地电阻小于1Ω。
    2009-05-10 06:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • gamineshow
    gamineshow 板凳
    N线重复接地是N年前的UPS规范里提到的,早已淘汰不用了

    现在机房都不允许N线重复接地,要解决N-PE电压问题,只有加隔离变压器组成一个新的电源系统来解决