发布于:2013-09-27 14:12:27
来自:电气工程/电气资料库
[复制转发]
大家好,我是刚进入电气这行的菜鸟,有的问题一直困搅着我:拿个例子来说:1栋房子有96户,现在要装表,主线应该要用多大?供电局的老师傅告诉我说1条240的4芯电缆就可以满足了。但我的计算结果是这样的:
每户4KW,每户的电流为:
4000÷220÷cosφ(取0.9)≈20A,
那么96户总电流为:96×20=1920A,电缆所要承受的电流为:1920
÷
3=640A,
因为是个小镇,按用电系数0.7计算:640A
×
0.7=448A
经查表:0.6/1kV VV22/VLV22型电力电缆 4
×240铝芯电缆埋地允许载流量为305A,不能满足96户使用。
(4
×300铜芯电缆
埋地允许载流量为448A)
请教:我的计算过程正确吗?如不正确,请告诉我正确的计算过程。跪谢!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报