土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?

关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?

发布于:2004-11-19 09:53:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于消防栓启泵按钮和手动报警钮的设置难题?

1.我们知道:在一栋建筑中,当仅设置有消防栓系统时,按规范8.6.2-九条要求,"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑,应在第个
室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"。针对这一条,有如下疑问:
1.1、"在高层工业建筑及水箱不能满足要求的建筑"中的水箱,是指临时高压系统中的屋面高位水箱,还是指其它?(规范未指明)
1.2、"室内栓处设置直接启动消防水泵的按钮"中的直接是指直接到水泵控制柜的控制还是先将启泵信号发到消防中心,然后再转到泵房(请
注意,在本条的条文说明中,未对直接启动进行描述,而且还删除了直接二字,请问应如何理解本条?)

2.在《火灾自动报警系统设计规范GB51116-98》中,第8.3.1中,要求{每个防火分区应设置至少一个手动报警按钮,且同时规定从一个防火分区的
任何位置到邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m,} ,同时,在6.3.2.3中,有“显示启泵按钮位置”一句,那么我们的问题来了:
2.1、我们由此可以推出:如果启泵按钮必须{直接}到水泵房硬线启泵,那么在消防栓处的启泵按钮就将直接接入泵房内启动水泵,同时在此处
设置监视模块用于显示启泵按钮位置;但是如果按条文说明的解释,我们是否可以理解为:不需要直接到水泵房启泵,仅仅是通过火灾报警控
制器接收到启泵按钮启泵信号后,发出相应警报在消防中心,(自动/手动)由消防中心控制设备转发启泵指令呢?(如果这样,可以省很多
的线哦?)
2.2、我们知道,启泵按钮是用于消防人员启动消防水泵,用消防栓灭火用,而火灾报警按钮是用于一般人员发现火情后,手动报警,
那么:我们按第2.1个问题中第1种推断,结论是:我们必须单独设置手动报警按钮,而且还要为启泵按钮直接敷设到水泵房的专线,对吗?
现在,问题是如果按第2.1个问题中第2种推断“即,要直接启泵,”那么既然我们的启泵按钮在启泵时可以显示出位置,同时,我们又是通过
启泵按钮传回消防中心的启闭信号再行启动水泵,(如果这样的话是不是已经有了手动报警按钮的作用呢?)那么我们将可以不必单独设置手
报?对吧?(启泵按钮完全替代了手报的作用?),

可能有人会但心如果一般人按手报报警,启动消防泵且没有开启消防栓灭火怎么办,我们可以想到:是消防栓信号到了消防中心,通过消防中
心的控制后,才启水泵的,所以有人值班的消防中心,都是打到手动的,(再说,就是启泵了,不用,一般1小时内不会有事啊)

各位,以上问题是归到一点处:直接 二字如何理?

从来人近两三年来,对一些消防公司及一些很大的设计院(通常是省院啊什么的,比如:湖南省院,广东省院)的消防图纸的分析来看:大部
分设计中都不是直接去水泵房启泵,(他讲,这样太浪费,)在这些设计中,通常是:一个消防栓启泵按钮,一个手报,一个电话插孔,一个警
铃,一个消防按钮的监视模块(或者有些人用“编码型消火栓报警按钮 ”,我不会太清楚这种产品,不知道它是监视不是控制)同时设置在
一起,而且都是在消防栓箱旁的,且没有为启泵按钮直接敷设线路到泵房的,

以上问题,从本人的看法:《建规》(或者还有高规)是我们消防规范中的母规范,按条文中的理解,我们应该按第一种做法进行设计,
(当然,随着技术的进步,我们的报警系统可靠性已经大大提高,通过中转的方式启泵,在各方面消防工作 的保障下(一些五星酒店,就是这
样做的,随时有消防人员巡检消防情况),按第二做法,安全方面已可以达到要求,)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dushengqiang
    dushengqiang 沙发
    晕,我是做设备供应的,有时候也顺便帮甲方,乙方设计一下。
    由于,消防要求中,要求管网(消防栓,喷淋)保持压力,所以我们一般设计为自动稳压设备。
    稳压设备分2类,一种在站房内--地下。
    一种在屋面,
    所以不管设备在那里,只要有压力损失---人为放水,或者自然损失,设备自动加压,保持管道压力
    所以,你说的第一个条件就不存在了,也就可以取消直接按钮了。

    请解释一下,临时高压和高压系统好吗?稳压作用?OK
    2004-11-19 11:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • dushengqiang
    dushengqiang 板凳
    你好像钻进牛角尖了,

    我现在有一个工程要设计,你说应该怎么做呢?
    2004-11-19 10:49:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统干式报警阀的水力损失有多少?急

喷淋系统干式报警阀的水力损失有多少?湿式的又是多少。谢谢大家,请赐教

回帖成功

经验值 +10