土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵房柜子、母排、电缆和短路器的选型

水泵房柜子、母排、电缆和短路器的选型

发布于:2013-09-27 11:54:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟现有一改造项目,共有 负荷 循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备), 凉水塔风机5台 每台功率11KW 原本考虑每台负荷直接从配电室引线进行供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷约300KW 计算电流 600A 进线 断路器选用 E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P 母排选用 80*6 单片铜母排
进线电缆选用 2 根( 3*240+120 )的电缆 在水泵房设置4台GGD低压柜,

有不妥之处吗还请各位大侠指点一二。

还有个问题:水泵房不设进线柜,进线断路器设置在配电室柜子中,水泵房进线直接用电缆送到母排可以吗??

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 戈壁红柳
    戈壁红柳 沙发
    :victory:
    做的有点浪费,110*2+15*5最大295kW,算上需要系数0.8,0.8的功率因素,电流为448A.没必要用ACB断路器,用630A的MCCB就行了。
    另外如你所说,断路器设在低压房做出线断路器,水泵房设一隔离开关作进线,三出线回路,估计你110kW做软启动,3台柜搞定。80*6的铜排太大,可以过到1000多A了,做50*6就行了。电缆如你所说。
    2013-10-09 15:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • jwwlkj2013
    jwwlkj2013 板凳
    进线的地方得加隔离电器的
    2013-10-09 15:08:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个是什么东西啊?画圈圈的那个,求大神指导

这个一个电炉的控制柜子,画圈圈的那个东西输入端接在温控的输出端上,画圈圈的那个输出端有四个接头,其中有两个是接在固态继电器上的,令外两个不知道,接线太乱了。一般来说温控的输出端不是直接接在固态继电器上的吗,加的这个是什么。

回帖成功

经验值 +10