土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 循环水 回水 120立方/小时,回水箱高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎...

循环水 回水 120立方/小时,回水箱高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎...

发布于:2013-09-27 09:55:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 lc33541837 于 2013-9-27 09:57 编辑

循环水 回水 120立方/小时,回水箱(敞口)高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎么计算???
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、可查各管材水力计算表;
    2、如采用钢管:
    已知条件:Q=120m3/d、h=2m、L=10m
    查表钢管水力计算表:DN125(管径mm)、1000i=95、v=2.5m/s;h=0.095x10x1.3=1.235m<2.0m;
    (式中管道局部损失按30%计)
    3、结论:回水管可采用DN125mm钢管。
    2013-09-29 09:55:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑楼层塑料排水管管卡安装使用塑料片塞住,妥否

如题所示,建筑楼层的塑料排水立管的管卡使用的是尖咀螺丝,按照规范要求墙内应该使用塑料膨胀管,但是我们这边用了塑料片,或者木塞来塞,使用木塞当然不行,使用塑料片呢?是否影响整体的稳定?请高手指教!

回帖成功

经验值 +10