土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场配电房的照明和插座回路需要经过漏电保护器吗?

施工现场配电房的照明和插座回路需要经过漏电保护器吗?

发布于:2013-09-26 16:47:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-9-26 16:52 编辑

现场临时用电总配电箱是以下这种模式
2013926164145.jpg

安检站不让配电房的照明和插座回路经过漏电保护器。这样做是否行。我看mu工的《施工现场临时用电安全技术规范》在解读一文中讲到在有配电房的情况下,还必须用总漏电开关的伤口通过抑制漏电保护器引出一照明和插座回路。

2:总配电房内的PE线截面是满足不小于2.5平方还是表5.1.8的规定
2013926165052.jpg


2013926164145.jpg


2013926165052.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    linmiaojing 发表于 2013-9-26 22:16 这些PE排到箱门的PE线最多2.5或者4平方毫米,假如按照这表格的话PE线几乎都得10平方毫米以上了。你这些不叫重复接地,正确叫法是箱体活动门可靠接地,通常使用扁铜编织软线,也可以用2.5的线代替。
    2013-09-27 20:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • lwg9418
    lwg9418 板凳
    资料非常好;谢谢
    2013-09-26 23:45:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于断路器分断能力的讨论(依据短路电流峰值还是稳态短路电流)

断路器分断能力的选择依据短路电流峰值还是稳态短路电流。

回帖成功

经验值 +10