土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 模块机组或组合机组的水系统配置?

模块机组或组合机组的水系统配置?

发布于:2007-09-17 15:53:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
水冷模块式或组合式(采用多台蒸发器)机组,能量调节是根据总管出水温度(当然也有回水调节的,这里说出水调节)来调节模块内各机组启停。示意图如下。
问题是,当机组卸载时,有一台机组停掉,对应蒸发器的进出水温度会保持12度(进水温度),合并运行的另一台机组的出水使得总管上的水温会高于7度(两台流量相同时理论为9.5度),此时模块又会运行加载指令,导致刚停机的机组启动。
这样,当机组负荷和实际负荷匹配不是很好时,会造成机组的频繁启#芊裼懈呷酥傅悖绾谓饩稣庖晃侍猓?

1190015622744.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • feichen19820507
    我也觉得如此,不过我们老大不信,因为这等于承认这个小有名气的螺杆品牌在低负荷的时候可能存在的问题.
    不过我看做压缩机设计的人胆子越来越大了,之前的机器都是最小25%负荷,现在感标到15%了.
    仔细看了下压缩机内部图,新机器与以前的除了分离结构发生变化外没看出什么来.
    可能也是仅用肉眼来看,看不出新型线,进出口滑阀和内部油路设计的原因.
    但撇开这个,这个牌子的压缩机还是很稳定的.
    2007-09-21 10:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • whiffing
    whiffing 板凳
    主要是回油问题。
    嗯,可能是低负荷时机组没有知道停机或者强行加载,导致机组回油不畅,损坏压缩机。
    2007-09-18 16:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆压缩机的润滑!

为什么半封闭螺杆压缩机靠压差供油,而开启螺杆压缩机就需要油泵润滑呢?开启式螺杆压缩机不能采用内部压差循环吗?开启式螺杆机组,油泵出现的问题很多。还有油泵选型是如何选的呢?

回帖成功

经验值 +10