土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火急!教堂给排水设计中的几个疑问?

火急!教堂给排水设计中的几个疑问?

发布于:2013-09-26 11:15:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 kfkzdfg 于 2013-9-26 11:16 编辑

先简要介绍下教堂:一层4类车库,停17辆车,标高-0.7M;二层餐厅,标高2.6M;三层听道厅,标高6.2M,三层夹层标高10.4M,共1189个座位。四层各小房间,标高18.7M;屋顶标高22.4M。

1、对于这个车库,请问大家有无必要做自喷系统,我查规范是没规定做的,只做消火栓给水系统就可以了吗?请大家一起讨论有无做自喷的必要性!

2、从大厅到4层要做中央空调系统,那么是不是从2层以上都要考虑做自喷系统?

我不知道教堂应该是属于哪一类?规范里有条规定应设自喷的是:设有空调系统的旅馆和综合办公大楼;好象跟这两类都不符合啊!

如果不需要布置自喷,那对于三层这个比较大的空间,布置消火栓系统时该怎么处理,层高有12.5M,是不是消火栓有特殊要求?


全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • junkey01
    junkey01 沙发
    个人认为人员密集场所最好做上自喷
    2013-10-29 18:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • fanfanww
    fanfanww 板凳

    建议设置自喷,教堂规范没有列出,但属于人员密集场所,应加强防火措施;同时功能包括听教厅、餐厅、厨房、车库,属于火灾危险性大的场所;另外宗教场所火灾后影响更大。综合上面因素建议按照歌舞娱乐场所级别设置自喷,且设置快速反应喷头。
    实际使用时,会是人员拥挤的、且有明火易发生火灾的危险场所。
    2013-10-28 09:47:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

提高商住楼自动喷水灭火系统供水可靠性的措施

本文针对商住楼自动喷水灭火系统中消防水池、水泵吸水管、屋面消防水箱和环状给水管道等供水的主要环节存在的问题,提出提高供水可靠性的技术措施。1、消防水池应分成两个《高层建筑设计防火规范》第7.3.3条规定:“消防水池总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池”。对于一类高层商住楼,室内消火栓的用水量为40L/s,火灾延续时间为2h,自动喷淋灭火系统用水量为21.3L/s,火灾运行时间为1h,那么消防水池的总用水量为364.8m3,小于500m3,因此很多设计按照规范只设置一个消防水池。

回帖成功

经验值 +10