低压总柜的SPD ,安装在总断路器的上端还是下端?

发布于:2013-09-26 11:00:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题
20130425.jpg

20130425.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是地瓜
    我是地瓜 沙发
    fitman 发表于 2013-9-27 22:33 1、从保护角度来看是放在前端的好,如楼上所说在断路器分开后还起保护作用。旧式固定式开关柜有进线隔离开关 …比较赞同这一种看法可以稍微参考一下防雷规范GB50057-2010 4.5.4-3的条文解释
    2013-10-23 21:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • 自控
    自控 板凳
    施耐德的SPD一般前端加断路器的,一般通用的做法是放在进线断路器的下端的!
    2013-10-23 21:24:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。