关于微机保护与配防跳回路断路器配合问题

发布于:2013-09-25 22:23:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

这几天在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法 》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路及断路器内部都必须调整及完善。以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。 前些年,几乎所有的工程上均使用微机保护防跳功能,断路器不配防跳,防跳继电器几乎成为微机保护内部一个标准配置,再遇到取消微机防跳项目上,许多厂家的做法是将与合闸继电器线圈串联的防跳继电器闭点直接锡焊短接,或者将防跳继电器线圈电源取消,这样防跳继电器就不动作了,或者动作了也不起作用。 以下是我实验后得出的结果,微机保护防跳按照上述方法取消,只有断路器配有防跳回路。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhulinyueguang
    学习一下:)
    2014-04-05 18:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • du470429824
    du470429824 板凳
    我一般是用断路器带防跳,微机不配
    2014-03-20 14:24:20

    回复 举报
    赞同0