土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利19XL离心机导叶的异常情况

开利19XL离心机导叶的异常情况

发布于:2007-09-17 15:11:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前两天遇到此离心机,开始故障是经常报压缩机扬程过高,因为有两台.一台是外文操作器,一台是中文操作器,两台都是差不多,主要是扬程高,导叶打不开,刚开机时总要有半小时在调节蒸发器温差,不然的话就会开热气旁通或者造成喘震限制.

导叶打不开冷量就上不去,无论怎么办就不行了,就算关掉重新开也没有用,结果查出是导叶电机不动作,他有三根线,中间是回路线一路有7欧姆,一路没有阻值,且电机烫,手不能摸,量电机供电电源有115V,所以判断电机坏了,后联系开利厂家他们说可能不是电机坏,上门来检查将机组配置设定修改,将导叶设置归零,后开机正常了,冷量也上去了.
事后想就怪了,就三根线,又有电就不转怎么怪设置的事情呢?
请此类问题专家解答,以解困惑!期待共同进步

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lpvdxvicfh
    lpvdxvicfh 沙发
    1.因主机在启动前会进行自主检测,导叶未归零会加大启动负荷,或在非正常状态运转.2.在开机前手动将导叶关闭复位可避免异常状况.
    2009-09-30 16:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • sen-an
    sen-an 板凳
    你们所说的导叶归零设置是如何做的啊?我这里的机器也碰到这种情况,一开机就预报警扬程过高,导致机组无法加载和扇门都打不开。
    看了温度之类的都很正常,有的请麻烦说下QQ329361458
    2009-08-08 09:29:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多