建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1365 人订阅
阅读下一篇
关于消火栓保护距离的问题今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
tudou_xiansheng
沙发
看不到J1、2,P1、2的位置
2013-11-04 10:04:04
赞同0
-
kengjindhef
板凳
好好学习,天天向上。
2013-11-02 20:52:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报