土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 由顶板拆模引起的利益与质量冲突该如何解决
由于本工程需要提前交工(甲方买楼),很恼火。现特来向各位请教个问题。

因为涉及到后施顶板的拆模问题,最长梁跨22m,梁截面300*900。算足了时间,梁下支撑顶多能撑个10来天。要是不能按建设方的要求交拆,面临的是很严重的经济纠纷。

有没有朋友知道拆模所需的最小强度如何计算,如何避免如此大梁裂缝的产生?

全部回答(9 )

  • zhang19561123
    这看在什么情况,在夏季温度高,养护到位,14天以上就拆,拆后中间采取措施,架几个托顶柱就行了。这是本人措施。以供参考。
    2013-11-20 11:52:20 来自 PC 评论 举报
  • 尘埃
    深有有体会,我现在做一个工地,其中一条梁跨度为10.3米,我们18天就拆模了,现在梁在跨中出现细微裂缝,目前正在处理中呢
    2013-11-19 17:55:19 来自 PC 评论 举报