1,根据《住宅建筑规范》GB50368-2005第2.0.1条及《喷规》GB50084-2005第3.0.3条,商住楼中的住宅部分,在设置喷淋系统时,应按普通住宅对待,而不是作为公共建筑。2,建筑内的户内是否应该设置喷淋系统应参照《高规》7.6.1和7.6.2执行。建筑高度超过100m的高层建筑(和不超过100m但是为一类建筑)及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生见、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的 户内用房 和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。