一台单独的马达和一台单独的LENZE变频器(伦次),变频器还没加给定,只加使能,变频器就以大约12HZ,工作了,请问,要修改这个变频器哪个参数?

请各位高手帮帮忙.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 苏大叔
    苏大叔 沙发
    什么叫加使能?不知道控制回路怎么做的。注意,有些变频器有自动再启动功能,很可能是这个在捣鬼。
    2007-09-18 13:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • lnfd
    lnfd 板凳
    如果频率是面板给定的,只要调整面板的▲就可以了,如果是外部给定的,只要调整外部信号就行了,不知道你的具体情况.
    2007-09-17 19:17:17