36题选A。拿C开关为例,初始Q3Q2Q1Q0=0000,脉冲下降沿计数,第一个下降沿后状态0001,第二个下降沿后状态0010,这个瞬间非门输出给他们4个清0,又回到了初始0000状态,所以应该是2进制啊,同理B开关为4进制,A开关为8进制。为什么网友答案选B呢?
57题选D。接入的是中性点直接接地系统中,所以不需要绝缘监察,也就不需要开口三角,那么选100V的绕组没用把?而且用作绝缘监察的每相绕组应该是100/3V的,也不是100V啊。