在做综保保护试验时 做保护动作时间应该将试验台的开入点接在综保的什么点上 可以直接做时间啊

全部回答(4 )

  • zsphn6666
    继电保护仪的开入一根线接正电源,一根线接保护出口,现在有的继电保护仪加上模拟电流就会直接出时间。
    2013-10-12 10:38:12 来自 PC 评论 举报
  • zxctake
    什么型号的保护,台子的开入接到综保的动作输出上就可以直接测时间。
    2013-10-05 21:17:05 来自 PC 评论 举报