消火栓按钮一定带220V交流电压去控制消防泵吗?法规有要求吗?

消火栓按钮一定带220V交流电压去控制消防泵吗?法规有要求吗?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • wztjms
    wztjms 2013年09月25日 10:40:52 2楼
    考虑压降后确定
    回复 举报 点赞
  • 印度
    印度 2013年09月25日 16:43:16 3楼
    用36V以下的安全电压 一般用24V咯
    回复 举报 点赞
  • tanzhi1990
    tanzhi1990 2013年09月27日 20:14:14 4楼
    我目前所见过的还没有出现超过安全电压的消火栓按钮。。。。 :L 基本都是安全电压一下,现在消防泵控制柜都有专门的预留启动接口的 消防法规是没有对电压有规范要求的,只要消火栓按钮能过正常起泵就OK的
    回复 举报 点赞
  • 开心老爸
    开心老爸 2013年09月30日 09:26:46 5楼
    消火栓按钮是无源节点啊,怎么会带220V电去消防泵?
    回复 举报 点赞
  • xclwj123
    xclwj123 2013年11月01日 19:14:39 6楼
    一般是无源的,24v的都不行!别人没有加继电器或者切换模块
    回复 举报 点赞
  • zym0907
    zym0907 2013年11月17日 22:47:43 7楼
    鄙人搞施工,不是设计。现场施工时消火栓按钮都是接信号线(现场应该是20V)和启泵线,没有24V总线,更没有220v。消火栓启动消防泵都是通过控制柜来进行。
    回复 举报 点赞
  • yanfeng109
    yanfeng109 2013年11月28日 12:11:00 8楼
    zym0907 发表于 2013-11-17 22:47 鄙人搞施工,不是设计。现场施工时消火栓按钮都是接信号线(现场应该是20V)和启泵线,没有24V总线,更没有22 …信号线就是24V的,只不过传输过程中有衰减而已
    回复 举报 点赞
  • xiaolinge302
    xiaolinge302 2013年12月13日 22:43:53 9楼
    启泵线+报警线,单独回路到控制器,和总线无关,控制器到泵有硬线连接