土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启故障  分析

软启故障  分析

发布于:2013-09-24 14:35:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
软启故障分析
一、 事故名称:软启动内部晶闸管击穿
二、 事故类别:一般责任事故
三、 事故起始时间:921-----922
四、 事故经过:
9月21日系统已于早上7点55分停车,早调会进行到8点10分时,听到爆炸声,同时供电停止。到配电室检查现发煤泥泵 (电机200KW 4极)抽屉柜断路器进线接线端子处铜排之间烧毁严重,检查发现断路器接线端子间未安装绝缘挡片,逐个检查所有抽屉柜断路器发现都未安装绝缘挡片。如下图:

14 分钟前 上传
下载附件 (326.25 KB)


再观察软启动器(250KW),软启动器进线端子及内部也有明显烧过的痕迹。如下图:



五、 故障原因检测:
根据软启和断路器都有烧过的痕迹,首先判断电机是否过流运行或短路造成的。将软启出线端电机线拆除,到现场开盖摇电机绝缘阻值,电机完好。再用万用表测量软启主回路双向晶闸管,结果上端和下端直通。通过对比另一台施耐德软启,确定了329煤泥泵软启双向晶闸管全部击穿。如下图:





红线相当于把晶闸管短路了。
六、 故障原因分析:
1、故障出现在系统停止后一段时间,而且是突发性的。很有可能是晶闸管突然击穿,这样就相当于电机直起,在很大的直启电流下由于施耐德软启的铜排载流量相对较小,由于承受不住直启电流导致软启接线铜排烧坏。也使断路器过流跳闸,同时断路器上方的铜排拉弧打火使相间短路同时使高压柜及35KV开关柜跳闸。
断路器拆下后测量绝缘和通断都正常,证实了不是断路器绝缘低导致的软启晶闸管击穿。17号刚给配电柜做了除尘,可以排除断路器短路不是灰尘引起的。
  排除断路器故障后,判断可能引起此次故障发生的因素有电容柜原因,因为以前没有投用一直没有出现此种情况,但也不能断定就是电容柜引起的。



各位土木帮忙分析一下,还有其它原因导致这种后果!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    晶闸管为何被击穿?瞬间过电压防护措施很重要。
    开关进线桩头之间的绝缘爬电表面应用无水酒精擦洗后再吹干,而不是简单地吹一吹就完事。
    2013-09-25 10:46:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “一般责任事故”?

    原因还没分析,就确定事故性质?

    图片上是设备有明显缺陷,事故出在电气设备上,应该是设备事故?

    想列为一般责任事故,这责任是谁负?
    2013-09-25 09:54:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

软启晶闸管击穿导致断路器拉弧打火及相间短路

本帖最后由 sy642665 于 2013-9-24 14:38 编辑          软启故障分析 一、 事故名称:软启动内部晶闸管击穿 二、 事故类别:一般责任事故 三、 事故起始时间:9月21日-----9月22日 四、 事故经过: 9月21日系统已于早上7点55分停车,早调会进行到8点10分时,听到爆炸声,同时供电停止。到配电室检查现发煤泥泵 (电机200KW 4极)抽屉柜断路器进线接线端子处铜排之间烧毁严重,检查发现断路器接线端子间未安装绝缘挡片,逐个检查所有抽屉柜断路器发现都未安装绝缘挡片。如下图:

回帖成功

经验值 +10