软启故障分析
一、 事故名称:软启动内部晶闸管击穿
二、 事故类别:一般责任事故
三、 事故起始时间:9月21日-----9月22日
四、 事故经过:
9月21日系统已于早上7点55分停车,早调会进行到8点10分时,听到爆炸声,同时供电停止。到配电室检查现发煤泥泵 (电机200KW 4极)抽屉柜断路器进线接线端子处铜排之间烧毁严重,检查发现断路器接线端子间未安装绝缘挡片,逐个检查所有抽屉柜断路器发现都未安装绝缘挡片。如下图:
再观察软启动器(250KW),软启动器进线端子及内部也有明显烧过的痕迹。如下图:
五、 故障原因检测:
根据软启和断路器都有烧过的痕迹,首先判断电机是否过流运行或短路造成的。将软启出线端电机线拆除,到现场开盖摇电机绝缘阻值,电机完好。再用万用表测量软启主回路双向晶闸管,结果上端和下端直通。通过对比另一台施耐德软启,确定了329煤泥泵软启双向晶闸管全部击穿。如下图:
红线相当于把晶闸管短路了。
六、 故障原因分析:
1、故障出现在系统停止后一段时间,而且是突发性的。很有可能是晶闸管突然击穿,这样就相当于电机直起,在很大的直启电流下由于施耐德软启的铜排载流量相对较小,由于承受不住直启电流导致软启接线铜排烧坏。也使断路器过流跳闸,同时断路器上方的铜排拉弧打火使相间短路同时使高压柜及35KV开关柜跳闸。
断路器拆下后测量绝缘和通断都正常,证实了不是断路器绝缘低导致的软启晶闸管击穿。17号刚给配电柜做了除尘,可以排除断路器短路不是灰尘引起的。
排除断路器故障后,判断可能引起此次故障发生的因素有电容柜原因,因为以前没有投用一直没有出现此种情况,但也不能断定就是电容柜引起的。
各位土木帮忙分析一下,还有其它原因导致这种后果!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句开关进线桩头之间的绝缘爬电表面应用无水酒精擦洗后再吹干,而不是简单地吹一吹就完事。
回复 举报
原因还没分析,就确定事故性质?
图片上是设备有明显缺陷,事故出在电气设备上,应该是设备事故?
想列为一般责任事故,这责任是谁负?
回复 举报