土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板抗浮配筋荷载分项系数的问题

地下室底板抗浮配筋荷载分项系数的问题

发布于:2013-09-24 12:51:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
根据朱总的书,地下水位变化剧烈时分项系数按活荷载取1.4,变化不大时按恒荷载取1.35,但是如果我地下水位取室外地坪,是否可以认为水浮力已经是最不利情况,不可能再有任何情况使水浮力在上升,分项系数取1,不再放大?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dizzy小白
    dizzy小白 沙发
    1.0肯定的啊!!!!!
    2016-05-18 11:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • shaxishui
    shaxishui 板凳
    我个人也觉得没有问题,但图审的一般都很教条,估计不会同意。楼面的恒荷载活荷载之所以有放大的分项系数,是考虑到一个超越概率的问题,当地下水位达到室外地面时,水位已达到最高,不可能超越,因此取1.0应该已经足够
    2013-12-06 15:36:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室砼添加复合抗裂防水剂的问题?

地下室已设了后浇带,底板、侧墙、顶板砼抗渗等级P6,那么底板、侧墙、顶板砼还需要再添加复合抗裂防水剂吗?

回帖成功

经验值 +10