土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于四层办公楼做不做消防的问题

关于四层办公楼做不做消防的问题

发布于:2013-09-24 10:46:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新手求助。工程为4层办公楼。总建筑面积2808.26m2。在2层有一个粮食仓库和加工室。需要做消火栓以及喷淋么?

全部回复(3 )