土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 镀锌钢管DN100的焊接做法

镀锌钢管DN100的焊接做法

发布于:2013-09-24 09:23:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
施工中需要将DN100的镀锌钢管进行暗埋,但是一根6米的镀锌钢管不够长 只能用焊接在一起,但是应该怎么焊呢 ???直接对焊可以吗 ???
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《建筑电气工程施工质量验收规范》
    14.1.2
    金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

    此条为强条。
    2013-09-24 21:03:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。