本人新手,想请教下各位大虾。ZRVV ZRBV ZRYJV 在布线上哪种更好?成本不考虑情况下!如果在UPS配电柜中是硬线更好还是软线更好?UPS配电柜到UPS之间的连接线选哪种更好?希望能得到各位朋友详细点的解答,谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1593994753503

    参照这个对着找就行。

    类别、用途代号:A-安装线;B-绝缘线;C-船用电缆;K-控制电缆;N-农用电缆;R-软线;U-矿用电缆;Y-移动电缆;JK-绝缘架空电缆;

    M-煤矿用;ZR-阻燃型;NH-耐火型;ZA-A 级阻燃;ZB-B 级阻燃;ZC-C 级阻燃;WD-低烟无卤型。

    导体材料:L-铝;T-铜。

    绝缘种类:V-聚氯乙烯;X-橡胶;Y-聚乙烯;YJ-交联聚乙烯;Z-油浸纸。

    内护层:V-聚氯乙烯护套;Y-聚乙烯护套;L-铝护套;Q-铅护套;H-橡胶护套;F-氯丁橡胶护套。

    特征:D-不滴流;F-分相;CY-充油;P-贫油干绝缘;P-屏蔽;Z-直流;B-扁平型;R-柔软;C-重型;Q-轻型;G-高压;H-电焊机用;S-双绞型。

    铠装层:0-无;2-双钢带;3-细钢丝;4-粗钢丝。

    2020-07-06 08:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • mrsing
    mrsing 板凳
    BV理解为电线,
    YJV为电缆
    VV为控制线

    这是师傅教我的~~~:lol