XGN2-12标准出线柜,是上隔离开关+真空断路器+下隔离开关,有些设计是隔离开关不带接地的,有些设计是带接地的,

想问上下隔离开关带接地了,是不是就不需要装接地开关(JN15)了?XGN66柜,方案是上隔离开关+真空断路器,没有下隔

离开关,那么出线柜需加一个下隔离带接地或是接地开关吗?隔离开关带接地可以取代接地开关吗?请大家指教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    XGN2与xgn66本身内置带接地开关功能装置
    2013-12-23 20:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • xinye10
    xinye10 板凳
    本帖最后由 xinye10 于 2013-9-26 19:20 编辑 anhuidiangong 发表于 2013-9-26 16:47 昨天搞了一个HXGN15-12,装了一个JN12接地开关,好难调啊这个装不装有没有什么原则性的意见?本地做法,进线不装地刀,出线装;留意好多充气柜(基本上是进口货了),都是标配。好像也没有改造的余地。五防它自己就考虑了,单线图套厂家的就完了,那还考虑那儿要加隔离刀、地刀。
    2013-09-26 19:18:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多