土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉带暖气片最后三组不热,求助

壁挂炉带暖气片最后三组不热,求助

发布于:2013-09-24 00:16:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
QQ图片.jpg如图,暖气片是并联的,共16组,壁挂炉水泵的机外扬程是3500MM水柱,但是最后三组暖气片总是不太热,把前面几组暖气片流量关掉还可以,但是只要稍微开一点就不热。我想在主管路上串联一台水泵,想问一下水泵是安装在1位置好还是2的位置好?另外我想知道并联暖气片的系统阻力应该怎么算?谢谢

QQ图片.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • su65464
    su65464 沙发
    学习 学习 学习
    2014-11-26 14:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • ahtk
    ahtk 板凳
    本帖最后由 ahtk 于 2014-4-28 10:00 编辑 lardice 发表于 2013-10-30 12:05 是不是管路的问题???有2个办法,仅供参考!1.由于散热器是并联,系统压损过小导致水力失调,在壁挂炉和供热干管之间加装一个混水直连泵增加系统循环量即可2.需要在每个散热器的进水口活接头镶嵌一个耐温(聚四佛乙烯)塑料片做成小孔板,孔板的直径在1.5-2mm左右(估算值)就可以解决这个问题,前提是所有的暖气片都在同一个高度安装,水泵3500mm扬程应该够了!除去壁挂炉的压降,干管压损提升到1000mm按照每个暖气片100kg/h水量计算,孔板孔径约为2mm
    2014-04-28 09:58:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖气片管道常见安装方式

暖气片管道常见安装方式 暖气片管道安装方式一般可分为串联方式,并联方式。而每种暖气管道的安装方式各具特色,知名暖气片品牌雅克菲建议。如果家庭安装,选择合适的最重要。 暖气片管道安装方式 : 章鱼式连接 章鱼式暖气管道连接方式就是在锅炉散热片的管路中采用集分水器的做法,将管道从集分水器处分散连接到每个散热片处,每一根管道都是独立的一根,仿佛章鱼的触须一样,每一根都是单独使用的。