土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台互为备用变压器,一台主带,另一台接近空载,危害

两台互为备用变压器,一台主带,另一台接近空载,危害

发布于:2013-09-23 22:09:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
由于为一级符合,使用的变压器都是互为备份。其中一台为主供,另外一台处于备用,备用变压器接近空载运行。
挺浪费能源的,特别是电费那块,安装的时候是按照两台总容量申请,240元/kva来计算的。
请问各位大佬,除开电费这块外,从技术上说,变压器(10KV---400V)长期空载运行有啥危害?
若将负载从主变压器分流部分负载到空载变压器(通过后端ATS切换)有什么好处吗?多谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fb270114574
    fb270114574 沙发
    变压器空载,损耗很大。由于是一级负荷,不能停电,所以两台变压器都不能停,个人认为可以转移一部分负荷到另一台变压器上,这样也是互为备用(暗备用)。
    2013-09-27 09:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • flyeaglerxm
    flyeaglerxm 板凳
    1.目前备用的变压器也处于合闸状态,但接近于空载运行;
    2.两台变压器低压侧设置母联开关,主用变压器故障后或对应的出线开关跳闸后,母联开关合闸,备用投入使用使用。
    2013-09-25 23:28:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器和隔离器区别???

我想采集稳流源输出的电流信号,通过采样电阻加隔离器的方式 还是 通过电流互感器的方式?如图:稳流源输出5A到30A的可选的方波信号采集稳流源的输出电流信号,方波脉宽为100us,1:1的占空比一是采用取样电阻的方式(如图):由于E、F端的电压达到900V,需要接隔离器,采用何种隔离方式?二是采用电流互感器(or霍尔传感器)的方式,在图中的E、F处把取样电阻换成互感器问:这两种方式哪种方式好,精度高?

回帖成功

经验值 +10