土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器!

互感器!

发布于:2007-09-17 12:23:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般情况下,为什么计量的精度比测量的精度高啊?高就高也行,但是为什么变比方面计量跟测量又相差很大呢?想不太明白,比如说计量用600/5,而测量得用800/5的,请大家给予指点!谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • baby77527
    baby77527 沙发
    非常感谢给予解释的这位朋友,以后多多交流啊,再次感谢!
    2007-09-23 14:55:23

    回复 举报
    赞同0
  • ancolas
    ancolas 板凳
    学习了,谢谢回答
    2007-09-21 13:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器两侧电流不符合变比,怎么解释??

现在我这里的设备有一个奇怪的现象:变压器一次侧综保显示的电流为55A,上下浮动1~2A,同时C相的电流在三相中属于较大的一相。而在变压器二次测,三相电流(A、B、C)分别为880、890、850左右,变压器变比为6000/400,正常上讲,低压侧相电流范围应该在795~855之间,同时低压侧的C相为三相电流最小相。如果按照低压侧电流折算回高压侧,高压的电流应该在59~56.6上下。高低压侧的综保都是ABB的542,测量精度没问题。对于这种现象应该怎么解释??

回帖成功

经验值 +10