阅读下一篇
变压器两侧电流不符合变比,怎么解释??现在我这里的设备有一个奇怪的现象:变压器一次侧综保显示的电流为55A,上下浮动1~2A,同时C相的电流在三相中属于较大的一相。而在变压器二次测,三相电流(A、B、C)分别为880、890、850左右,变压器变比为6000/400,正常上讲,低压侧相电流范围应该在795~855之间,同时低压侧的C相为三相电流最小相。如果按照低压侧电流折算回高压侧,高压的电流应该在59~56.6上下。高低压侧的综保都是ABB的542,测量精度没问题。对于这种现象应该怎么解释??
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报