发布于:2007-09-17 11:26:17
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
现在我这里的设备有一个奇怪的现象:变压器一次侧综保显示的电流为55A,上下浮动1~2A,同时C相的电流在三相中属于较大的一相。而在变压器二次测,三相电流(A、B、C)分别为880、890、850左右,变压器变比为6000/400,正常上讲,低压侧相电流范围应该在795~855之间,同时低压侧的C相为三相电流最小相。如果按照低压侧电流折算回高压侧,高压的电流应该在59~56.6上下。高低压侧的综保都是ABB的542,测量精度没问题。对于这种现象应该怎么解释??
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板CT也有偏差的,你的眼睛读数时也有偏差的,能看出0.2 A的眼睛需要多少?!
从综保里读数,它的A/D转换精度不是很高的。
回复 举报
c相电流高低压侧不一致是不是相序反了??
回复 举报